zdebskiy

Тухнет газовая колонка Milla

6 сообщений в этой теме

Добрый день!

Газовая колонка Milla установлена на последнем этаже 4-х этажного дома. При открытии воды колонка разгорается. Слышны щелчки пьезоэлемента, но как только пьезоэлемент перестает щелкать колонка тухнет. Включив выключив кран раз 5-6 колонку удается зажечь (т.е. выключается пьеза, а колонка продолжает гореть и греть воду).

В чем может быть проблема? Дымоход вроде зеркальцем до неба просматривается, или этого мало?. Раз колонку удается разжечь, то с потоками газа и воды тоже все нормально, или не факт?

Прошу помогите, а то ритуал мыться с предварительными ласками с колонкой уже порядком надоел.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверьте тягу. Поднесите к дымоходу сигарету и посмотрите идет ли дым в дымоход и с какой силой. Из практики, самая распространенная проблема, это слабая или обратная тяга.

Это у Вас постоянно?

Когда была смонтирована система?

На момент запуска проблема была?

Не делали ли Вы пристроек к дому, не вырасли ли рядом высокие деревья или еще что нибудь что стало выше дымохода?

Может быть был дефлектор или колпак, который слетел?

Сечение дымохода соответствует сечению выходной трубы из газовой колонки?

Вопросов конечно больше, но это основные.

Удачи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

- Это у Вас постоянно?

- Да каждый день.

- Когда была смонтирована система?

- года 2 назад.

- На момент запуска проблема была?

- Да, она всегда так работала. Просто их устраивает такая работа а меня нет. И еще говорят что стоявшая до этого советская колонка тоже себя так вела.

- Не делали ли Вы пристроек к дому, не вырасли ли рядом высокие деревья или еще что нибудь что стало выше дымохода?

- нет.

- Может быть был дефлектор или колпак, который слетел?

- на дымоходе?

- Сечение дымохода соответствует сечению выходной трубы из газовой колонки?

- а как к нему подлезть, чтобы замерсть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Возможно нужно удлинить дымоотводную трубу для улучшения тяги.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас



  • Сейчас на странице

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Статистика пользователей

    • Всего пользователей
      83 908
    • Рекорд онлайна
      5 965

    Новый пользователь
    Антон Токанин
    Регистрация