Опубликовано: November 19, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Обратился в фирму по поводу фундамента, теперь, скорее всего буду контролировать каждый шаг, но дело не в этом. Прогревочного оборудования у них нет, к тому же у меня на участке нет электричества (договор об этом только подписали). Ждать весны не могу так как ещё нужно успеть перевести в собственность участок до следующей арендной платы. Суть в чём- хочу сделать комбинированный уход за бетоном (термос, подогретый бетон на заводе, добавки) по моим расчётам в скважины нужно будет вставлять чехлы из вспененного полиэтилена толщ.10мм. (внутренний слой), склееным с подкладкой из пеноплэкса толщ. 3 мм. (внешний слой). Но вот беда они плохо склеиваются и это уже геморрой. Внешняя температура от -5 до -10 градусов. ВОПРОС- ВОЗМОЖНО ЛИ ИСКЛЮЧИВ СЛОЙ ПЕНОПЛЭКСА, ВЗЯВ БЕТОН НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ МАРКИ, С УЧЁТОМ ЕЁ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОНИЖЕНИЯ В ДАННЫХ УСЛОВИЯХ И ПЛАСТИЧНОСТЬЮ П-3 ИЗБЕЖАВ ИЗЛИШНЕЙ ВЛАГИ НАДЕЯТЬСЯ НА КРИСТАЛЛИЗАЦИЮ БЕТОНА ХОТЯБЫ ДО КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ, ИЛИ МОЖЕТ ДАЖЕ ДО ПРОЕКТНОЙ ПРОЧНОСТИ? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах